变电站综合自动化改造施工中的问题以及处理方法

[复制链接]

332

主题

333

帖子

1229

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1229
发表于 2016-12-26 10:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
变电站综合自动化是指利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对变电站主要设备的自动监视、测量、控制、保护以及与调度通信等综合性自动化功能。近年来,传统的变电站已经远远不能满足电力系统管理模式的需求。因此,将变电站由常规站改造为综自站已经成为一种趋势。但是,在改造施工以及验收过程中难免出现一些问题,下面将综自站改造施工以及验收中出现的问题做一总结。

1  有关PT并列问题
在变电站综合自动化改造施工中,发现按照设计图纸进行施工,完成了6kV PT自动或手动并列,但是,当其中一段PT故障需拉出PT小车检修时,两段PT就无法实现并列。分析原因:正常并列条件为其中一段PT退出,另一段PT运行,并且母联开关运行。而此时退出的PT开关的小车二次插头在投入状态,并列回路是完整的,即可实现两段PT并列。如果一段PT发生故障,需要检修时,必须拉出小车开关,解除二次插头,这时,两段PT并列条件的二次回路被断开,无法完成并列,造成此段所有线路计量退出,供电量严重受损。

针对这一现象,我们结合厂家及车间技术人员,根据实际提出了改造方案。用电压互感器开关柜内的行程开关的一常闭节点(手车推进时该节点断开,手车拉出检修时该节点闭合)分别并联在手车试验位置辅助触点两端。改造后可彻底解决改造前当一段PT开关检修时两段PT无法实现并列的问题。
2  有关事故信号问题
在进行主变压器保护整体试验时,当从变压器高压侧A相加差动保护电流值传动时,变压器高压侧断路器跳闸,差动保护装置显示的报文是“CA相  差动保护跳闸  跳闸电流2A 跳闸时间10:30 ”,后台机保护事故一栏也显示的同样内容。同样,从B相加电流传动时,报文显示的是“AB 相差动动作”,从C相加电流传动时,报文显示的是“BC 相差动动作”。而进行其它线路保护试验传动时,保护装置和后台报文都是传哪相显示哪相保护动作。验收技术人员认为这样的报文显示不对,也应该是传哪相报哪相差动动作。查看图纸和技术资料后,才弄明白这种显示是正确的。差动保护装置进行相位校正后,如果从差动电流互感器一次侧加A相电流,就会显示“CA”相动作,从B相加电流,就会显示“AB”相动作,从C相加电流,就会显示“BC”相动作。在验收过程中,要认真把好每一关,对不能搞明白的应力求弄懂,以便日后维护起来更加容易。

3  电容器合不上闸问题
     保护人员进行试验时,发现电容器合不上。保护技术人员针对图纸进行了二次接线的检查,特别是开口三角二次PT的接线更是认真核对,结果没有发现接线错误。高压人员进行了电容器容量试验,结果三相容量非常平衡。问题到底出在哪呢? 技术人员又核对了定值,还是没有发现问题。经过与厂家人员的进一步研究,大家把问题的矛头指向了定值单“不平衡电压时间   0m”上,认为在合闸瞬间,可能存在一定的不平衡电压,而定值恰恰设为0m,因此,在合闸时躲不过这个时间,造成电容器断路器合不上。当把不平衡电压时间定值设为0.1m时,再次合闸,非常顺利。