二楼配电室21台配电柜吊运就位安装项目,为了保证施工安全与质量,应采取相应的施工措施。
一、组织措施
      从现场领导到施工人员对该项目施工应加强安全思想意识,要重视,由项目经理、工程技术人员现场监督;由有经验的吊装起重工及电气技工两人统一安排及指挥;配备6名工人进行施工,由专职安全员现场监护。
二、施工措施
      1.从设备库开始装汽车,用吊车吊运,根据配电柜吊运顺序装车,在运输中有人监护,将配电柜用绳索捆紧,平稳运至现场。
2.利用8吨或16吨吊车将配电柜吊至二楼预留吊装门内。因有的配电柜是连体成套形式,重量很大,吊车吊不进去,应在预留大门口的墙外侧用铁脚手杆搭设平台,高度与门口地面一平,上面搭设一排跳板,调整平以后利用自制带四个轮的吊架高车将配电柜吊起,在槽钢底座两侧行走(H=4.5米),可以平稳就位。
3.先将配电室最远边缘配电柜吊运到位,根据实际条件与位置,可依次排列吊装就位,按照施工图及配电柜本体情况应平稳连接组对,做到紧密、合缝。
4.配电柜吊运前将配电室清扫干净,在施工中除配电室留有一定的作业人员外,其他人不得入内,施工中准备好撬棍等工具,施工人员应分配安排好,相互配合监护。